Quelles sont les dimensions obligatoires pour un regard?
Afin de répondre à cette questions, vous pouvez utiliser les fascicules 70 titre 1 pour les réseaux, et le fascicule 70 titre 2 pour ce qui est lié aux eaux pluviales.
Pourriez-vous préciser les dimensions minimales selon le fascicule 70 titre 1 ?
Cela dépend s'il est destiné à être accessible par quelqu'un ou non.
Pour qu'un regard soit accessible à du personnel, son DN doit être supérieur ou égale à 800mm. L'ouverture du tampon doit être de 600mm minimum.
Un regard depend de l'usage qui en sera fait. Un regard de visite est en DN 1000 interieur. Vous pouvez y faire tout type d'intervention. Un regard de 800 est un ouvrage occasionnellement visitable et nécessite un equipement de descente (harnet, trepied, etc...). Un regard de DN 600 est une boiye d'inspection, on ne peut y réaliser que des opérations d'entretien et maintenance: passage camera et curage.
quelles sont les dimensions du regard en vigueur actuellement ?