Qu'est-ce que l'essai au marbre?
L'essai au marbre permet de déterminer si une eau est agressive, incrustante ou à l'équilibre (inactive). La quantité de CaCO3 échangée pendant l'essai au marbre (Delta CaCO3 dans le programme LPLWin) permet de quantifier le caractère incrustant ou agressif d'une eau. Malheureusement la manipulation au laboratoire a peu de valeur car la température n'est pa scelle du site et l'eau a évoluée pendant le transport. Par contre la simulation obtenue avec le programme LPLWin est rigoureuse et instantanée.
Mode opératoire au laboratoire :
Mesurer le pH (= pH initial) et l'alcalinité totale (= alcalinité totale initiale) de l'eau à analyser.
Rincer une quantité suffisante de marbre blanc, chimiquement pur et finement divisé, avec de l'eau à analyser. Remplir au tiers, un erlenmeyer de 250 ml, avec le marbre rincé. Remplir d'eau à analyser l'erlenmeyer contenant le marbre, en introduisant l'eau au fond du récipient, au moyen d'un tube. Laisser déborder en évacuant toutes les bulles d'air. Boucher hermétiquement le récipient, sans bulles d'air. Après 48 heures, filtrer.
Sur le filtrat, mesurer le pH (= pH de saturation) et l'alcalinité totale (= alcalinité totale de saturation).
Si pH initial < pH de saturation et
alcalinité totale initiale < alcalinité totale de saturation, l'eau est agressive.
Si pH initial > pH de saturation et
alcalinité totale initiale > alcalinité totale de saturation, l'eau est incrustante
Qu'est-ce que l'essai au marbre?