LE PH de notre station 30 eh est à 2.8 depuis plusieurs mois. impossible de déterminer la cause ou améliorer le PH. Comment faire?
bonjour, si c'est un filtre planté, ça parrait à peut pret normal. en revanchesi ce n'est pas le cas il doit y avoir un autre probleme.
pour rehausser le PH de faire passer l'eau de sortie sur un filtre fabriquer à partir de coquilles d'huitres pilées. avec un temps de sejour assez long. en principe vous devriez arriver à remonter le pH.
Bonjour,
Si votre installation est un filtre planté votre pH est extrêment et anormalement bas. Je vous invite à nous contacter directement pour explorer plus en détail votre problématique.
Jean Grunenberger - Tél : 09 86 21 35 06 - etudes@ozeau.fr
Bonjour, le problème ne peut pas venir d'une activité biologique, même par fermentation. Votre pH devrait être au minimum de 6 (soit 1000 fois moins acide). Vous êtes certains de la valeur mesurée (ex défaut pHmètre) ? Cette valeur est inhibitrice du traitement et peut endommager les bétons. Personne n'a déversé d'effluent acide au réseau ?
Cdt
bjr, assez d'accord avec le fait qu'il faille commencer par verifier les calibrations des instruments de mesure. Une fermentation acétogène pourrait produire de tels pH ; n'oublions pas que le citron ou le vinaigre sont des produits de la biologie, mais ces processus n'ont pas leur place dans une station biologique. Il faudrait en savoir un peu plus sur l'équipement et les effluents qu'il traite. On parle d'EH, mais est-on sur un effluent urbain ?
bonjour
Depuis combien de temps votre sonde est en activité ? les sondes de PH dérivent dans le temps. Il faut les étalonner avec deux sauces pH 4 et 7 régulierement ( toutes les semaines ou les 2, 4, 6 ,10 semaines en fonction du milieu dans lequelles elles sont plongées). Verification n°1 vous prenez de l'eau du robinet dans un pot et du vin dans un autre pot . Vous trempez la sonde dans le premier pot le PH doit être vers 7 et dans le deuxieme entre 3 et 4. Si rien ne se passe, étalonnez votre sonde avec les sauces adequates fournies ou à fournir par l'installateur du matériel, si l'étalonnage n'est pas possible soit la sonde est HS soit les sauces pH ont été contaminées. Une fois le problème de mesure verifié et remis en ordre, vous pouvez remettre en cause le fonctionnement de votre systeme de traitement. Dans ce cas il faut convoquer l'installateur pour dépannage et vérifier que l'entretien est fait régulierement.
Bonjour vous pouvez structurée l'eau potable en amont et le Ph ne sera sans doute plus un problème. Et vous allez en plus bénéficier des bénéfices de l'eau structurée.
LE PH de notre station 30 eh est à 2.8 depuis plusieurs mois. impossible de déterminer la cause ou améliorer le PH.