Comment dimensionner correctement une pompe de chlore pour le traitement d'eau potable avec un débit de sortie de forage de 600m³/h?
Bonjour, pour répondre à votre question de manière précise, il faudrait connaitre le taux de traitement souhaité, la concentration de la javel utilisée, également si le débit d'eau est fixe ou variable, et enfin si le débitmètre est analogique ou s'il s'agit d'un compteur à tête emettrice. (k100, k1000 ?). Pour dimensionner la pompe doseuse, il faut également connaitre les conditions de contrepression au point d'injection.
Par exemple, si le débit est fixe de 600 m3/h, 24/24, et que vous souhaitez un traitement à 0.5 ppm. Vous possédez un débitmètre analogique avec sortie 4-20 mA. C'est lui qui commandera la pompe doseuse en 4-20 mA.
Dans ce cas le taux à injecté est de 300 g/h, continu. Si la javel est à 48 °Chloro (152 g/l) cela correspond environ à 2 litres de produit à l'heure. Donc une pompe 2l/h devrait correspondre de type CIFEC LD2.
Le dimensionnement de cette pompe change si vous possédez un compteur à tête emettrice tous les 100 litres par exemple, car la pompe devra doser une certaine quantité de javel pour chaque impulsion reçue, soit tous les 100 litres. Sans entrer dans le détail, il faudrait dans ce cas une pompe de 4 l/h de type CIFEC LD4, réglée à 100 % de course, injectera 0.35 ml à chaque impulsion et cela correspond parfaitement au taux souhaité de 0.5 ppm. (0.32 ml pour être tout à fait exact)
Encore, cela dépend de la contrepression au point d'injection; il faut vérifier si le débit de la pompe doseuse pourra être assuré à la contrepression. Pour donner un exemple, les pompes LD2 et LD4 assurent leur débit jusqu'à 16 bars.
N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin.