Comment déterminer la quantité de chlore à utiliser pour traiter 40 m3 d'eau d'un puits ?
Il n'est plus autorisé de traiter dans un puits, ni même de traiter un réservoir avec un trop plein se déversant dans la nature ... sinon compter 0.1 g/l dechlore
Bonjour
Souhaitez vous desinfecter l'eau en effectuant une chloration choc ou bien utiliser cette eau pour votre habitation ?
Quelle concentration de chlore recommandez-vous pour une utilisation domestique ?
Quelle concentration de chlore recommandez-vous pour une utilisation domestique ?
Quelle concentration de chlore recommandez-vous pour une utilisation domestique ?
Si les analyses bactériologiques de l'eau brute sont conformes, et qu'il n'y a pas de demande en chlore (ions Ammonium, métaux...), un taux de traitement de 0,1mg/l peut être suffisant. Il est conseillé de vérifier après 30mn, de temps de contact, que le résiduel de chlore est toujours de 0,1mg/l, sinon il faudra augmenter la dose pour l'obtenir, sans dépasser 0,3mg/l. Si un taux de traitement de 0,3mg/l n'est pas suffisant, il faudra prévoir d'autres traitements complémentaires, en amont de la chloration, pour diminuer la demande en chlore.
Une desinfection de votre puit s'impose , ensuite il faudra etudier la demande en chlore et verifier votre PH
Dans l'hypothèse d'une demande en chlore faible (eau pure) et d'une utilisation de type eau potable. Pour traiter 40m3 à 0,3mg/l, il faut 40x0,3=12 g de chlore.
Si vous utilisez de l'eau de Javel concentrée à 9,6% de chlore actif (96g/l de chlore libre), il vous faudra : 12/96 = 0,155l = 125ml de Javel.
La dose à injecter dépend du type d'utilisation de cette eau, de la demande en chlore de cette eau, de la longueur du réseau à alimenter et du temps de transfert et de stockage avant consommation.
Pour une utilisation de type eau potable, il faut injecter suffisamment de chlore pour obtenir:
- un résiduel de 0,1 à 0,3mg/l de chlore libre au point d'utilisation,
- une bactériologie conforme à la réglementation.
comment déterminer la quantité de chlore à utiliser pour traité 40 m3 d'eau d'un puits ?