Quelles solutions pour optimiser la consommation énergétique dans le bassin d'aération d'une station d'épuration des eaux usées?
Bonjour,
L’efficacité de de l’aération repose sur plusieurs facteurs :
- La capacité de l’équipement à fournir de l’oxygène à l’eau
- La capacité de l’oxygène injecté à se dissoudre dans l’eau
- Le ratio entre la quantité d’oxygène dissous et la charge organique à traiter.
Les solutions métrologiques Node proposées par Hydreka permettent une estimation précise des paramètres clés pour l’optimisation énergétique dans le bassin d’aération, comme la charge organique, le potentiel redox et l’oxygène dissous.
Utiliser des diffuseurs sans entretien et sans risque de colmatage comme les Lixors.
Ajuster les périodes d'aération plus finement en mesurant le taux d'oxygène dissous
Bonjour
probablement en utilsant des surpresseurs a vitesses variables permettant l'optimisation de la quantité d'O2 utile
Cdt
David COHEN
Engineering mesures
bonjour
plusieurs possibilités :
- verifier le colmatage du systeme d'aération, un systeme colmaté fera augmenter la pression demandée aux surpresseurs d'aeration, donc la consommation électrique,
- si la charge du bassin est variable, peut être est il interessant d'installer un variateur de fréquence afin d'ajuster la quantité d'air/O2 injecté au besoin,
- prévoir l'installation de machines plus modernes comme les compresseurs à vis basse pression (gamme Delta Hybrid chez Aerzen) qui proposent des rendements generalement bien meilleurs que les traditionnels surpresseurs à lobes
cordialement
Aerzen France
france@aerzen.com
Variateur du débit de l'air en fonction de la charge, bien entendu
Egalement utiliser des buses de soufflage permettant d'avoir des microbulles d'air ce qui augmente considérablement l'efficacité de l'oxygénation
pour vérifier que le système d'aération n'est pas colmaté, vous pouvez faire appel à des scaphandriers spécialisés qui réalisent l'entretien des bassin, pompent les boues et filasses qui se sont accumulés.
Bonjour, il est nécessaire de pouvoir quantifier précisément les quantités d'ammonium à traiter et de suivre la réaction de nitrification/dénitrification. Endress+Hauser propose déifférentes technologie de capteurs pour faire ces mesures dans le basin d'aération : électrodes sélectives CAS40D, analyseurs spectrométriques UV CAS51D ou CAS80E ou encore analyseurs colorimétriques CA80AM. Notre service commercial sera vous conseiller au 09 69 32 24 24.
Vérifier l'état d'usure de vos diffuseurs de fonds et le colmatage potentiel. Ensuite des solutions à haut rendement énergétique existent comme notre gamme de Turbocompresseurs HST pour votre production d'air
Vérifier la purge que les diffuseurs membranaires fonctionnent bien. Mettre deux surpresseurs, un pour la file "hivers" moins puissant, et basculement sur surpresseur été en forte charge (économie d'énergie). Entretien courant des éléments amont : degrilleur, dessableur, dégraisseur, bassin tampon, Tamis (vannes de régulation important). Ensuite vérifier la fréquences des recirculation depuis le clarificateur vers les bassins d'aération (ré-ensemensement). Puis fréquence de soutirage.
Voir réalisations de Createch
PLATEFORME CREA®MODULES DE PILOTAGE - traitement des eaux uséesRéduction de la consommation d'énergie sur contrat de performance (Serzedelo)Réduction de la consommation d'énergie tout en maintenant la qualité du rejet (Brembate)Efficacité énergétique sur une station de traitement des eaux (Castelnuovo)
Bonjour,
L'action la plus attractive en termes de retour sur investissement est le contrôle avancé d'aération: mieux utiliser les équipements existants (soufflantes avec/sans VSD, vannes de régulation s'il y en a). Il existe de nombreuses solutions, qui différent en termes de potentiel d'optimisation, architecture d'implémentation, autres prestations (monitoring intelligent, rapports automatiques, ... au delà du contrôle en tant que tel).
En particulier, les solutions de plateforme digitale pour le pilotage optimisé de CREATECH360 permettent des gains énergétiques de 15-25% sur ce type d'application, pas dans l'épaisseur du trait! Exemples: https://www.createch360.com/success-stories/
Cordialement,