Lorsqu'il est question de travailler sur des réseaux transportant de l'hydrogène, une attention particulière doit être portée à la sécurité en raison des propriétés uniques et potentiellement dangereuses de l'hydrogène. Avant d'effectuer des perçages ou toute autre intervention sur ces réseaux, voici les précautions essentielles à prendre :
1. **Connaissance du matériau et des spécifications du réseau :** Avant toute intervention, il est impératif de bien connaître les spécifications du réseau, notamment le type de matériel utilisé, la pression opératoire, la concentration et la pureté de l'hydrogène. Les matériaux doivent être compatibles avec l'hydrogène pour éviter tout risque de fragilisation par l'hydrogène ou de corrosion.
2. **Détection de Gaz :** Utiliser des détecteurs de gaz spécifiques à l'hydrogène, lesquels doivent être testés et calibrés avant le début des travaux. Ceux-ci serviront à surveiller en continu la concentration d'hydrogène dans l'air afin de prévenir les risques d'inflammabilité et d'explosion.
3. **Ventilation :** Assurer une ventilation adéquate autour de la zone de travail. L'hydrogène étant un gaz léger et très diffusif, il peut s'accumuler dans les espaces confinés et créer des poches de gaz inflammables.
4. **Formation et qualification du personnel :** S'assurer que le personnel intervenant est formé et qualifié pour travailler sur des réseaux hydrogène. La connaissance des propriétés de l'hydrogène et des mesures de sécurité appropriées est essentielle.
5. **Équipement de protection individuelle (EPI) :** Fournir aux travailleurs des EPI adaptés, notamment des masques, des gants résistants aux produits chimiques, des vêtements antistatiques et des lunettes de sécurité.
6. **Isolation et purge du réseau :** Avant le perçage, isoler soigneusement la section du réseau concernée et purger l'hydrogène résiduel pour éviter toute présence de gaz pendant les travaux.
7. **Utilisation d'outils non-étincelants :** Utiliser des outils conçus pour ne pas produire d'étincelles, car l'hydrogène peut s'enflammer avec une énergie d'allumage très faible.
8. **Plan d'urgence :** Établir et communiquer un plan d'urgence clair incluant des procédures d'évacuation, des moyens de communication et des équipements de lutte contre l'incendie adaptés à l'hydrogène.
9. **Autorisations et permis de travaux :** Obtenir toutes les autorisations nécessaires et suivre les réglementations en vigueur relatives aux travaux sur les réseaux hydrogène.
10. **Inspection préalable :** Réaliser une inspection détaillée de la zone à percer, en utilisant éventuellement des outils d'imagerie tels que les caméras endoscopiques industrielles ou des détecteurs d'anomalies pour identifier précisément l'emplacement sûr pour le perçage.
En ce qui concerne les produits, il serait pertinent d'utiliser des détecteurs de gaz certifiés pour l'hydrogène, tels que ceux fournis par des fabricants spécialisés en sécurité industrielle. Des équipements de ventilation industrielle conçus pour manipuler des gaz explosifs sont également recommandés. Pour l'inspection, des caméras d'inspection de canalisations telles que la Tubicam® R23 ou des endoscopes rotatifs adaptés peuvent être utilisés pour une évaluation précise de l'intérieur des canalisations avant perçage.
1. **Connaissance du matériau et des spécifications du réseau :** Avant toute intervention, il est impératif de bien connaître les spécifications du réseau, notamment le type de matériel utilisé, la pression opératoire, la concentration et la pureté de l'hydrogène. Les matériaux doivent être compatibles avec l'hydrogène pour éviter tout risque de fragilisation par l'hydrogène ou de corrosion.
2. **Détection de Gaz :** Utiliser des détecteurs de gaz spécifiques à l'hydrogène, lesquels doivent être testés et calibrés avant le début des travaux. Ceux-ci serviront à surveiller en continu la concentration d'hydrogène dans l'air afin de prévenir les risques d'inflammabilité et d'explosion.
3. **Ventilation :** Assurer une ventilation adéquate autour de la zone de travail. L'hydrogène étant un gaz léger et très diffusif, il peut s'accumuler dans les espaces confinés et créer des poches de gaz inflammables.
4. **Formation et qualification du personnel :** S'assurer que le personnel intervenant est formé et qualifié pour travailler sur des réseaux hydrogène. La connaissance des propriétés de l'hydrogène et des mesures de sécurité appropriées est essentielle.
5. **Équipement de protection individuelle (EPI) :** Fournir aux travailleurs des EPI adaptés, notamment des masques, des gants résistants aux produits chimiques, des vêtements antistatiques et des lunettes de sécurité.
6. **Isolation et purge du réseau :** Avant le perçage, isoler soigneusement la section du réseau concernée et purger l'hydrogène résiduel pour éviter toute présence de gaz pendant les travaux.
7. **Utilisation d'outils non-étincelants :** Utiliser des outils conçus pour ne pas produire d'étincelles, car l'hydrogène peut s'enflammer avec une énergie d'allumage très faible.
8. **Plan d'urgence :** Établir et communiquer un plan d'urgence clair incluant des procédures d'évacuation, des moyens de communication et des équipements de lutte contre l'incendie adaptés à l'hydrogène.
9. **Autorisations et permis de travaux :** Obtenir toutes les autorisations nécessaires et suivre les réglementations en vigueur relatives aux travaux sur les réseaux hydrogène.
10. **Inspection préalable :** Réaliser une inspection détaillée de la zone à percer, en utilisant éventuellement des outils d'imagerie tels que les caméras endoscopiques industrielles ou des détecteurs d'anomalies pour identifier précisément l'emplacement sûr pour le perçage.
En ce qui concerne les produits, il serait pertinent d'utiliser des détecteurs de gaz certifiés pour l'hydrogène, tels que ceux fournis par des fabricants spécialisés en sécurité industrielle. Des équipements de ventilation industrielle conçus pour manipuler des gaz explosifs sont également recommandés. Pour l'inspection, des caméras d'inspection de canalisations telles que la Tubicam® R23 ou des endoscopes rotatifs adaptés peuvent être utilisés pour une évaluation précise de l'intérieur des canalisations avant perçage.
Domaine(s) concerné(s) :
Informations :
Postée le : jeudi 17 mars 2022
Quelles précautions prendre avant de décider de perçages sur des réseaux hydrogène ?
Contenus cités dans les réponses
Partager cette question :
Questions sur le même sujet
Une question à été posée - Le 20/02/2024
Activités citées
Une question à été posée - Le 13/06/2023
Activités citées
Une question à été posée - Le 12/12/2022
Activités citées
Une question à été posée - Le 12/07/2023
Activités citées
Une question à été posée - Le 11/07/2024
Activités citées
Une question à été posée - Le 27/01/2020
Activités citées