Je voudrai faire fonctionner une pompe de relevage suivant le niveau d'eau dans une cuve. Est-ce possible ? Des idées?
L'utilisation d'un détecteur de niveau non-intrusif par ultrasons permettrait d'envoyer un signal d'alarme lorsque le niveau souhaité est atteint afin de couper ou au contraire redémarrer la pompe.
Les données utiles à rassembler sont : Diamètre, épaisseur et matériau de la cuve, type de fluide dans la cuve, etc.
Vous pouvez découvrir notre détecteur de niveau non-intrusif par ultrasons "Spotcheck" sur notre site internet www.system-c-instrumentation.com
Bien cordialement,
Adeline CROZE
System-c instrumentation
acroze@systemc.pro
04.75.54.86.03
Bonjour,
Le plus simple est d'utiliser un petit pressostat à affichage digital alimenté en 220 VAC ou en 24 VDC. Deux boutons permettent de règler la consigne de pression (vers le haut ou vers le bas). La précision de l'appareil permet de démarrer ou d'arrêter la pompe de relevage même pour de faibles écarts de niveau si nécessaire.
Bonjour,
Nous avons plusieurs solutions pour cette application, à savoir la solution la plus simple qui serait d'utiliser des flotteurs : standard pour de l'eau (flotteur MECA écologique) ou avec un revêtement néoprène pour des fluides plus agressifs (flotteur MECA écologique HR HY).
Voici le lien vers les flotteurs : https://www.fr.endress.com/fr/search?filter.text=flotteurs%20MECA&products.page=1&products.fromBeginning=true
Dans le cas d'un fluide plus encrassant, nous vous proposerons une mesure sans contact par ultra-sons en utilisant notre capteur FDU91 avec un transmetteur associé FMU90. Vous trouverez une documentation sur ce produit en pièce jointe de ce message.
Nous vous invitons à prendre contact avec notre service commercial afin de spécifier votre demande en appelant le 0 825 888 001.
Bonjour
Vous pouvez réguler votre pompe avec une mesure de niveau , en Tout ou rien avec des "poires", avec une mesure de pression transmetteur immergeable ou une mesure radar.
Tout dépends de vos attentes techniques , interrupteur, signal variable 4-20mA etc...
Cordialement Max FOSSEY / KROHNE
Bonjour,
Vous pourriez utiliser une poire pendulaire de détection de niveau haut et/ou bas.
Voir cette documentation ici :
Cordialement,
Bonjour,
Une pompe de relevage peut être asseriv à une simple poire de niveau type NEC chez Kobold), à un contrôleur de niveau à flotteur (type M08), à des électrodes conductrices (NES), ou si vous avez besoin en plus d'une mesure d'une sonde immergée (NTB), ou ultrason (NUS), ...
Merci de nous communiquer plus de précision sur votre application (nature du liquide, pression, température, taille et type de cuve, fonction souhaitée, ...)
Cordialement
Jacques Marionneau
01 31 24 91 15
Bonjour,
Oui c'est possible et courant. L'électronique vous permettra de régler vos seuils en fonction du niveau sans devoir faire appel à un appareil tiers, en délivrant un contact sec
Si vous devez changer le niveau de consigne, c'est possible par simple paramétrage sans modifier le positionnement du capteur
je veux faire fonctionner une pompe de relevage suivant le niveau d'eau dans une cuve