Le calcul des calories récupérables d'un compresseur à vis est essentiel pour évaluer le potentiel d'économie d'énergie et la contribution à la réduction des émissions de CO2. La méthodologie recommandée suit plusieurs étapes :
- Identifier la puissance électrique absorbée par le compresseur, en kW, qui correspond à l'énergie consommée.
- Calculer l'énergie thermique dégagée par le compresseur en utilisant la formule : Puissance électrique absorbée x Coefficient de performance (COP). Le COP est généralement de 0,9 pour les compresseurs à vis.
- Convertir cette énergie en calories : 1 kWh = 860 kcal. Ainsi, l'énergie récupérable en calories est obtenue en multipliant l'énergie thermique en kWh par 860.
- Considérer la température de l'eau de refroidissement à l'entrée et à la sortie du compresseur, car la différence de température est un facteur déterminant du potentiel de récupération d'énergie.
- Prendre en compte les pertes thermiques, qui peuvent être estimées ou mesurées, afin d'ajuster le calcul pour obtenir une valeur fidèle à la réalité.