F.A.Q
Quelle est la méthodologie recommandée pour le calcul des calories récupérables d'un compresseur à vis?
1 Réponse
Le 18/11/2024
Le calcul des calories récupérables d'un compresseur à vis est essentiel pour évaluer le potentiel d'économie d'énergie et la contribution à la réduction des émissions de CO2. La méthodologie recommandée suit plusieurs étapes :
- Identifier la puissance électrique absorbée par le compresseur, en kW, qui correspond à l'énergie consommée.
- Calculer l'énergie thermique dégagée par le compresseur en utilisant la formule : Puissance électrique absorbée x Coefficient de performance (COP). Le COP est généralement de 0,9 pour les compresseurs à vis.
- Convertir cette énergie en calories : 1 kWh = 860 kcal. Ainsi, l'énergie récupérable en calories est obtenue en multipliant l'énergie thermique en kWh par 860.
- Considérer la température de l'eau de refroidissement à l'entrée et à la sortie du compresseur, car la différence de température est un facteur déterminant du potentiel de récupération d'énergie.
- Prendre en compte les pertes thermiques, qui peuvent être estimées ou mesurées, afin d'ajuster le calcul pour obtenir une valeur fidèle à la réalité.
KAESER COMPRESSEURS propose des solutions telles que le MOBILAIR M250E/M255E, conçus pour optimiser la récupération de chaleur et augmenter l'efficacité énergétique globale de l'installation.
Produit(s) concerné(s) :
Informations :
Postée le : lundi 18 novembre 2024
Partager cette question :