Quel est le calcul pour traiter un réservoir d'eau potable de 180m3 a 0.50 mg/l ?
1 Réponse
Le 02/12/2023
Le traitement d'un réservoir d'eau potable à une concentration spécifique d'un agent désinfectant, comme le chlore, est une opération courante de maintenance pour garantir la salubrité de l'eau. Pour calculer la quantité d'agent désinfectant nécessaire pour atteindre une concentration de 0,50 mg/l dans un réservoir de 180 m³, nous utiliserons la formule suivante :
\[ \text{Quantité d'agent désinfectant} = \text{Volume du réservoir} \times \text{Concentration désirée} \]
Dans ce cas :
\[ \text{Volume du réservoir} = 180 \, m^3 \]
\[ \text{Concentration désirée} = 0,50 \, mg/l \]
\[ \text{Quantité d'agent désinfectant} = 180 \, m^3 \times 0,50 \, mg/l \]
Avant de continuer, il est important de convertir les unités correctement. Sachant que 1 m³ = 1 000 litres, nous avons :
\[ \text{Quantité d'agent désinfectant} = (180 \times 1 000 \, l) \times 0,50 \, mg/l \]
\[ \text{Quantité d'agent désinfectant} = 180 000 \, l \times 0,50 \, mg/l \]
\[ \text{Quantité d'agent désinfectant} = 90 000 \, mg \]
Comme 1 g = 1 000 mg, nous obtenons :
\[ \text{Quantité d'agent désinfectant} = \frac{90 000 \, mg}{1 000 \, mg/g} \]
\[ \text{Quantité d'agent désinfectant} = 90 \, g \]
Il vous faut donc 90 grammes de l'agent désinfectant pour traiter 180 m³ d'eau afin d'atteindre une concentration de 0,50 mg/l.
Cependant, il est essentiel de noter que le traitement de l'eau potable doit être effectué selon les normes et recommandations des autorités sanitaires et selon les spécifications du produit utilisé. Des produits tels que l'hypochlorite de sodium, le dioxyde de chlore ou d'autres désinfectants spécifiquement conçus pour le traitement de l'eau potable peuvent être utilisés.
Par exemple, si l'on utilise le produit Herli Rapid TW mentionné précédemment, il faudrait se référer à sa fiche technique pour déterminer le dosage précis et les instructions d'utilisation, car la concentration de la substance active peut varier d'un produit à l'autre. Il est également conseillé de prendre en compte toute dilution préalable requise et de s'assurer que le produit est homogénéisé dans tout le volume d'eau.
Toujours consulter un professionnel pour l'application de ces traitements et respecter les réglementations locales en vigueur concernant le traitement de l'eau potable.
\[ \text{Quantité d'agent désinfectant} = \text{Volume du réservoir} \times \text{Concentration désirée} \]
Dans ce cas :
\[ \text{Volume du réservoir} = 180 \, m^3 \]
\[ \text{Concentration désirée} = 0,50 \, mg/l \]
\[ \text{Quantité d'agent désinfectant} = 180 \, m^3 \times 0,50 \, mg/l \]
Avant de continuer, il est important de convertir les unités correctement. Sachant que 1 m³ = 1 000 litres, nous avons :
\[ \text{Quantité d'agent désinfectant} = (180 \times 1 000 \, l) \times 0,50 \, mg/l \]
\[ \text{Quantité d'agent désinfectant} = 180 000 \, l \times 0,50 \, mg/l \]
\[ \text{Quantité d'agent désinfectant} = 90 000 \, mg \]
Comme 1 g = 1 000 mg, nous obtenons :
\[ \text{Quantité d'agent désinfectant} = \frac{90 000 \, mg}{1 000 \, mg/g} \]
\[ \text{Quantité d'agent désinfectant} = 90 \, g \]
Il vous faut donc 90 grammes de l'agent désinfectant pour traiter 180 m³ d'eau afin d'atteindre une concentration de 0,50 mg/l.
Cependant, il est essentiel de noter que le traitement de l'eau potable doit être effectué selon les normes et recommandations des autorités sanitaires et selon les spécifications du produit utilisé. Des produits tels que l'hypochlorite de sodium, le dioxyde de chlore ou d'autres désinfectants spécifiquement conçus pour le traitement de l'eau potable peuvent être utilisés.
Par exemple, si l'on utilise le produit Herli Rapid TW mentionné précédemment, il faudrait se référer à sa fiche technique pour déterminer le dosage précis et les instructions d'utilisation, car la concentration de la substance active peut varier d'un produit à l'autre. Il est également conseillé de prendre en compte toute dilution préalable requise et de s'assurer que le produit est homogénéisé dans tout le volume d'eau.
Toujours consulter un professionnel pour l'application de ces traitements et respecter les réglementations locales en vigueur concernant le traitement de l'eau potable.
Produits concernés
Domaine(s) concerné(s) :
Informations :
Postée le : vendredi 28 juillet 2023
je recher che le calcul pour traiter un reservoir deau potable de 180m3 a 0.50 mg/l
Contenus cités dans les réponses
Produits :
Partager cette question :
Questions sur le même sujet
Une question à été posée - Le 11/07/2022
Activités liées
Une question à été posée - Le 22/03/2018
Activités liées
Une question à été posée - Le 08/12/2022
Est-ce une obligatoire de mettre un bac de rétention quand on fait du stockage de produit chimique ?
Activités liées
Une question à été posée - Le 23/01/2023
Activités liées
Une question à été posée - Le 05/04/2024
Activités liées
Une question à été posée - Le 10/02/2023
Activités liées