Un variateur de vitesse qui déclenche en raison d'une surintensité signale généralement que le courant électrique dépassant le seuil maximal toléré par l'appareil est atteint. Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi un variateur de fréquence déclenche pour surintensité, et les solutions vont dépendre de la cause sous-jacente. Voici les étapes à suivre pour diagnostiquer et résoudre le problème :
1. **Vérifiez la charge moteur** : Assurez-vous que le moteur n'est pas mécaniquement bloqué ou surchargé. Un moteur qui force ou qui est coincé peut provoquer une augmentation du courant électrique.
2. **Inspectez les connexions électriques** : Vérifiez toutes les connexions entre le variateur de fréquence et le moteur. Des connexions desserrées ou corrodées peuvent entraîner une augmentation de l'impédance et du courant.
3. **Examinez les réglages du variateur** : Assurez-vous que les paramètres de protection contre les surintensités sont correctement configurés selon les spécifications du moteur. Les réglages doivent correspondre aux caractéristiques nominales du moteur, y compris le courant nominal.
4. **Vérifiez les composants du variateur** : Inspectez les composants internes du variateur, tels que les IGBT, les condensateurs, et les filtres, pour détecter tout signe de dommage ou de défaillance.
5. **Contrôlez les câbles moteur** : Vérifiez l'isolation et l'intégrité des câbles moteurs. Un court-circuit ou un défaut d'isolation peut provoquer une surintensité.
6. **Analysez le profil de charge** : Si la surintensité se produit lors de conditions de charge spécifiques, il peut être nécessaire d'ajuster les réglages du variateur pour mieux s'adapter au profil de charge du processus.
7. **Effectuez un essai à vide** : Faites fonctionner le moteur sans charge pour voir si le problème persiste. Si le problème de surintensité ne se produit qu'en charge, cela pourrait indiquer un problème avec la machine entraînée ou avec le réglage du couple de démarrage.
8. **Redémarrage après refroidissement** : Si le variateur s'est mis en sécurité thermique, laissez-le refroidir avant de tenter de le redémarrer.
9. **Consultez le manuel d'utilisation** : Le manuel d'utilisation de votre variateur peut contenir des informations spécifiques et des procédures de dépannage pour le modèle spécifique. Par exemple, si vous utilisez un variateur ABB ACS355 ou ACS550, consultez la section de dépannage pour les codes d'erreur spécifiques liés à la surintensité.
10. **Demandez de l'aide professionnelle** : Si vous n'êtes pas en mesure de résoudre le problème vous-même, il peut être nécessaire de faire appel à un technicien qualifié ou au service d'assistance du fabricant du variateur.
Il est important de ne pas ignorer une alarme de surintensité, car cela peut endommager à la fois le variateur et le moteur. Des produits comme le variateur ABB ACS880-37 ou le ACS580 sont des exemples de variateurs de fréquence qui disposent de protections avancées contre les surintensités et peuvent fournir des informations de diagnostic utiles pour résoudre ces problèmes.
1. **Vérifiez la charge moteur** : Assurez-vous que le moteur n'est pas mécaniquement bloqué ou surchargé. Un moteur qui force ou qui est coincé peut provoquer une augmentation du courant électrique.
2. **Inspectez les connexions électriques** : Vérifiez toutes les connexions entre le variateur de fréquence et le moteur. Des connexions desserrées ou corrodées peuvent entraîner une augmentation de l'impédance et du courant.
3. **Examinez les réglages du variateur** : Assurez-vous que les paramètres de protection contre les surintensités sont correctement configurés selon les spécifications du moteur. Les réglages doivent correspondre aux caractéristiques nominales du moteur, y compris le courant nominal.
4. **Vérifiez les composants du variateur** : Inspectez les composants internes du variateur, tels que les IGBT, les condensateurs, et les filtres, pour détecter tout signe de dommage ou de défaillance.
5. **Contrôlez les câbles moteur** : Vérifiez l'isolation et l'intégrité des câbles moteurs. Un court-circuit ou un défaut d'isolation peut provoquer une surintensité.
6. **Analysez le profil de charge** : Si la surintensité se produit lors de conditions de charge spécifiques, il peut être nécessaire d'ajuster les réglages du variateur pour mieux s'adapter au profil de charge du processus.
7. **Effectuez un essai à vide** : Faites fonctionner le moteur sans charge pour voir si le problème persiste. Si le problème de surintensité ne se produit qu'en charge, cela pourrait indiquer un problème avec la machine entraînée ou avec le réglage du couple de démarrage.
8. **Redémarrage après refroidissement** : Si le variateur s'est mis en sécurité thermique, laissez-le refroidir avant de tenter de le redémarrer.
9. **Consultez le manuel d'utilisation** : Le manuel d'utilisation de votre variateur peut contenir des informations spécifiques et des procédures de dépannage pour le modèle spécifique. Par exemple, si vous utilisez un variateur ABB ACS355 ou ACS550, consultez la section de dépannage pour les codes d'erreur spécifiques liés à la surintensité.
10. **Demandez de l'aide professionnelle** : Si vous n'êtes pas en mesure de résoudre le problème vous-même, il peut être nécessaire de faire appel à un technicien qualifié ou au service d'assistance du fabricant du variateur.
Il est important de ne pas ignorer une alarme de surintensité, car cela peut endommager à la fois le variateur et le moteur. Des produits comme le variateur ABB ACS880-37 ou le ACS580 sont des exemples de variateurs de fréquence qui disposent de protections avancées contre les surintensités et peuvent fournir des informations de diagnostic utiles pour résoudre ces problèmes.
Domaine(s) concerné(s) :
Informations :
Postée le : vendredi 19 janvier 2024
Bonjour jai mon variateur qui déclenche par défaut surintensité . pouvez vous me donner un coup de main pour y remédier ?
Contenus cités dans les réponses
Partager cette question :
Questions sur le même sujet
Une question à été posée - Le 17/04/2024
Activités citées
Une question à été posée - Le 16/04/2024
Comment varier la vitesse d'un tour mécanique mono 220V avec un vieux moteur de 3/4HP et 1425tr/min?
Activités citées
Une question à été posée - Le 20/11/2017
Activités citées
Une question à été posée - Le 29/11/2023
Activités citées
Une question à été posée - Le 11/12/2023
Activités citées
Une question à été posée - Le 14/10/2022
Activités citées