J'ai des capteurs de pression piezo, immergés dans un tuyau PVC de 125, mais ils ne démarrent pas les pompes comme souhaité. Par contre, si je soumets une pression avec la mains sur le tuyau, les pompes démarrent. Avez-vous une idée de ce qu'il se passe?
Bonjour,
Cela devrait provenir du réglage de seuil des capteurs qui devrait être en deça de la pression obtenue en eau. lorsque vous pressez le tuyau la presion augmente et passe le seuil et donc le capteur commute avec pour effet de démarrer les pompes.
De deux choses l'une, soit la variation de pression est trop lente (seuil bas en Hz), soit le capteur n'est pas assez sensible. Je pencherai pour une sensibilité mal adaptée. Je propose des capteurs très sensibles de marque Columbia Research Lab. JL Rouvet
Bonjour,
La pression dans le tuyau doit être très légérement inférieur à la plage de mesure de votre transmetteur. N'hésitez pas à me contacter au 01 30 63 50 77 pour &changer sur votre problème.
J'ai des capteurs de pression piezo, immergés dans un tuyau PVC de 125, mais ils ne démarrent pas les pompes comme souhaité. Par contre, si je soumets une pression avec la mains sur le tuyau, les pompes démarrent. Avez-vous une idée de ce qu'il se passe?