Question
En cours de résolution
Est-il possible de réaliser un système de commande redondant sur trois compresseurs différents avec le contrôleur DW 181...184? Pouvez-vous préciser les scénarios suivants : - Un seul compresseur en fonctionnement- Deux compresseurs en fonctionnement- Les trois compresseurs en fonctionnement simultané?
1 Réponse
Le 22/11/2023
Bonjour,
Difficile d’envisager les scenarios sans connaitre l’application en détails. Peut-être pourrions-nous échanger par téléphone sur votre application et le besoin.
Nous avons un service intégration qui serait susceptible de traiter cette demande
Restant à votre disposition pour informations complémentaires.
Cordialement,
Anthony LAZZARONI
CUENOT REGULATION
Siège Paca & Languedoc-Roussillon
8 Rue Alessandro Volta - ZI Ecopolis Sud
13500 MARTIGUES
Téléphone: 04 42 49 15 15
Fax: 04 42 80 93 04
E-mail: contact@cuenot-regulation.com / anthony.lazzaroni@cuenot-regulation.com
Site internet : www.cuenot-regulation.com
Produit(s) concerné(s) :
Informations :
Postée le : mardi 21 novembre 2023
Partager cette question :