Doit-on prendre en compte la hauteur d'un bâtiment pour calculer les pertes de charges d'un réseau de chauffage?
Bonjour
Oui il convient de s'assurer que l'accelerateur a la sortie de la chaudiere soit capable
de vaincre les pertes de charges en ligne et la hauteur en mCE ou Bar
cdt
David COHEN
engineering mesures

Bonjour,
Un système de chauffage étant en circuit fermé et si l'on considère que la pompe de circulation est toujours en charge (réseau plein), la hauteur du bâtiment n'a pas à rentrer en ligne de compte pour la HMT de la pompe de circulation. La HMT de la pompe de circulation = PDC du réseau dans la configuration la plus pénalisante. La hauteur va conditionner en revanche la pression de service (la résistance mécanique) des équipements (pour de l'eau 1 bar = 10,19 mCE de charge).
Doit-on prendre en compte la hauteur d'un bâtiment pour calculer les pertes de charges d'un réseau de chauffage?