Pour calculer les pertes de charge dans une canalisation enterrée de 5 km, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs paramètres et d'utiliser des formules spécifiques. La perte de charge dans une canalisation est la perte d'énergie hydraulique due à la friction de l'eau contre les parois de la canalisation et aux diverses perturbations que rencontre le fluide (coudes, rétrécissements, etc.).
Voici les étapes et les considérations à prendre en compte :
1. Déterminer les caractéristiques du fluide : la viscosité dynamique (μ) et la masse volumique (ρ) de l'eau.
2. Connaître les caractéristiques de la canalisation : le diamètre intérieur (D), la rugosité de paroi (ε), la longueur (L) et le matériau de construction.
3. Déterminer le débit volumique de l'eau (Q) circulant dans le pipe.
4. Calculer la vitesse de l'eau (V) dans la canalisation en utilisant la formule:
\[ V = \frac{Q}{A} \]
où A est la section transversale de la canalisation.
5. Calculer le nombre de Reynolds (Re) pour déterminer le régime d'écoulement (laminaire ou turbulent) avec la formule :
\[ Re = \frac{VDρ}{μ} \]
6. Si le régime est turbulent (Re > 4000), utiliser l'équation de Colebrook-White pour estimer le coefficient de perte de charge (λ) :
\[ \frac{1}{\sqrt{λ}} = -2\log\left(\frac{ε}{3.7D} + \frac{2.51}{Re\sqrt{λ}}\right) \]
Cette équation implicite nécessite généralement une résolution itérative.
7. Si le régime est laminaire (Re < 2000), le coefficient de perte de charge (λ) est donné par :
\[ λ = \frac{64}{Re} \]
8. Enfin, calculer la perte de charge linéaire (hf) en utilisant la formule de Darcy-Weisbach :
\[ hf = λ \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g} \]
où g est l'accélération due à la gravité.
9. Pour une canalisation de 5 km, la perte de charge totale (Hf) sera la somme des pertes de charge linéaires et des pertes de charge singulières (causées par les éléments perturbateurs tels que vannes, coudes, raccords, etc.) :
\[ Hf = hf + \sum (K \frac{V^2}{2g}) \]
où K est le coefficient de perte de charge singulière pour chaque élément perturbateur.
Les calculs peuvent être complexes et nécessitent souvent l'utilisation de logiciels spécialisés en hydraulique tels que PipeFlow, AFT Fathom, ou des outils de calcul spécifiques comme le logiciel INSPECTOR 4 qui intègre des fonctionnalités pour la gestion des données de drones, qui, bien que non directement liés à la hydraulique des canalisations, peuvent offrir des données précieuses pour l'étude du terrain et l'analyse des conditions environnementales pouvant affecter le réseau de canalisations.
Il est également important de considérer que ces formules sont basées sur des conditions idéales et que dans la pratique, d'autres facteurs peuvent influer sur les pertes de charge, comme les changements de température, les déformations de la canalisation ou les incrustations internes qui modifient la rugosité des parois.
Voici les étapes et les considérations à prendre en compte :
1. Déterminer les caractéristiques du fluide : la viscosité dynamique (μ) et la masse volumique (ρ) de l'eau.
2. Connaître les caractéristiques de la canalisation : le diamètre intérieur (D), la rugosité de paroi (ε), la longueur (L) et le matériau de construction.
3. Déterminer le débit volumique de l'eau (Q) circulant dans le pipe.
4. Calculer la vitesse de l'eau (V) dans la canalisation en utilisant la formule:
\[ V = \frac{Q}{A} \]
où A est la section transversale de la canalisation.
5. Calculer le nombre de Reynolds (Re) pour déterminer le régime d'écoulement (laminaire ou turbulent) avec la formule :
\[ Re = \frac{VDρ}{μ} \]
6. Si le régime est turbulent (Re > 4000), utiliser l'équation de Colebrook-White pour estimer le coefficient de perte de charge (λ) :
\[ \frac{1}{\sqrt{λ}} = -2\log\left(\frac{ε}{3.7D} + \frac{2.51}{Re\sqrt{λ}}\right) \]
Cette équation implicite nécessite généralement une résolution itérative.
7. Si le régime est laminaire (Re < 2000), le coefficient de perte de charge (λ) est donné par :
\[ λ = \frac{64}{Re} \]
8. Enfin, calculer la perte de charge linéaire (hf) en utilisant la formule de Darcy-Weisbach :
\[ hf = λ \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g} \]
où g est l'accélération due à la gravité.
9. Pour une canalisation de 5 km, la perte de charge totale (Hf) sera la somme des pertes de charge linéaires et des pertes de charge singulières (causées par les éléments perturbateurs tels que vannes, coudes, raccords, etc.) :
\[ Hf = hf + \sum (K \frac{V^2}{2g}) \]
où K est le coefficient de perte de charge singulière pour chaque élément perturbateur.
Les calculs peuvent être complexes et nécessitent souvent l'utilisation de logiciels spécialisés en hydraulique tels que PipeFlow, AFT Fathom, ou des outils de calcul spécifiques comme le logiciel INSPECTOR 4 qui intègre des fonctionnalités pour la gestion des données de drones, qui, bien que non directement liés à la hydraulique des canalisations, peuvent offrir des données précieuses pour l'étude du terrain et l'analyse des conditions environnementales pouvant affecter le réseau de canalisations.
Il est également important de considérer que ces formules sont basées sur des conditions idéales et que dans la pratique, d'autres facteurs peuvent influer sur les pertes de charge, comme les changements de température, les déformations de la canalisation ou les incrustations internes qui modifient la rugosité des parois.
Produits cités
Le 16/07/2024
Un autre logiciel de calculs de perte de charge et de dimensionnement de réseaux fluides : FLUIDLOW. Vous pouvez le télécharger pour le tester gratuitement pendant 14 jours : https://www.caspeo.net/fr/logiciel-calcul-perte-charge-fluidflow/
Domaine(s) concerné(s) :
Informations :
Postée le : mercredi 13 mars 2024
Bonjour, comment calculer les pertes de charge d'un pipe enterré de 5 km ? merci d'avance
Contenus cités dans les réponses
Partager cette question :
Questions sur le même sujet
Une question à été posée - Le 05/04/2024
Activités citées
Une question à été posée - Le 17/03/2022
Activités citées
Une question à été posée - Le 27/02/2018
Activités citées
Une question à été posée - Le 08/06/2021
Activités citées
Une question à été posée - Le 09/03/2018
Activités citées
Une question à été posée - Le 06/01/2021
Activités citées