Comment dimensionner un parafoudre pour une installation PV selon les normes en vigueur ?
1 réponse

### 1. **Évaluation des Caractéristiques de l'Installation**
- **Tension du Système (Uoc max)**: Déterminez la tension maximale en circuit ouvert (Uoc max) des modules PV.
- **Configuration de la Terre**: Identifiez le régime de neutre de l'installation (TT, TN, IT).
- **Type de Réseau**: S'assurer si le réseau est monophasé, triphasé ou une combinaison spécifique.
### 2. **Sélection du Type de Parafoudre**
- **Type de Parafoudre**: En fonction de l'exposition aux impacts directs de la foudre et des besoins de protection, sélectionnez un parafoudre de type 1, type 2 ou type 1+2.
- **Type 1**: Protection contre les impacts directs de la foudre, avec un Iimp élevé (courant de choc).
- **Type 2**: Protection contre les surtensions induites et les surtensions transitoires.
- **Type 1+2**: Protection combinée pour répondre aux deux besoins.
### 3. **Courant de Décharge Nominal et Maximal**
- **Courant de Décharge Nominal (In)**: Sélectionnez un parafoudre avec un courant nominal de décharge adapté à la fréquence et à l'intensité des surtensions attendues.
- **Courant de Décharge Maximal (Imax)**: Assurez-vous que le parafoudre peut supporter les courants maximaux de décharge prévus par l'étude de risque.
### 4. **Niveau de Protection en Tension (Up)**
- **Niveau de Protection**: Choisissez un parafoudre avec un niveau de protection en tension (Up) qui est inférieur ou égal à la tenue en surtension des équipements à protéger.
### 5. **Installation et Conformité**
- **Montage**: Le parafoudre doit être monté le plus près possible de l’entrée de l’installation ou du point de connexion des modules PV à l’onduleur.
- **Conformité Normative**: Assurez-vous que le produit est conforme aux normes IEC 61643-31, EN 50539-11, et éventuellement UL1449 ed.5 pour les installations aux États-Unis.
### Produits Recommandés
Voici quelques produits qui répondent aux critères mentionnés :
1. **DPVN1-6CS**
- **Type**: 1+2
- **Courant de Décharge Nominal (In)**: 6.25 kA
- **Courant Total (Itotal)**: 12.5 kA
- **Normes**: IEC 61643-31, NF EN 61643-31, NF EN 50539-11, UL1449 ed.5
- **Montage**: Rail DIN
- **Technologie**: CTC
- **Fonctionnalité**: Télésignalisation
2. **PPV1**
- **Type**: 1+2
- **Courant de Décharge Nominal**: 12.5 kA (10/350 µs)
- **Montage**: PCB
- **Normes**: EN 50539-11, IEC 61643-31
3. **DACN30VGS**
- **Type**: 1+2+3
- **Courant de Choc (Iimp)**: 30 kA
- **Courant Nominal (In)**: 15 kA
- **Courant de Fuite**: 0 A
- **Normes**: NF EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 ed.5
- **Technologie**: VG
- **Fonctionnalité**: Télésignalisation
### Conclusion
Le dimensionnement d’un parafoudre pour une installation PV nécessite une évaluation minutieuse des paramètres de l’installation et des caractéristiques des parafoudres disponibles. En suivant les normes IEC 61643-31 et EN 50539-11, et en sélectionnant des produits adaptés tels que le DPVN1-6CS, le PPV1, ou le DACN30VGS, vous pouvez assurer une protection efficace et conforme des systèmes PV contre les surtensions.
Autres questions sur le même sujet
Comment calculer le courant d’écoulement de la foudre?
Dernière réponse : Après avoir fait un calcul de risque définissant le niveau de protection (Niv de 1 à 4) Niv 1 = 200 KA Niv 2 = 150 KA et Niv 3 et 4 = 100 KA La formule de calcul suivante est... Lire plus
De quel ampérage sont les différents coffrets parafoudre DC? Avez-vous aussi en AC?
Dernière réponse : La question sur l'ampérage des coffrets parafoudre DC (courant continu) et la disponibilité en AC (courant alternatif) nécessite des données spécifiques au fabricant et au modèle du produit. Lire plus
Comment identifier un courant de fuite à la terre dans une installation monophasée ?
Dernière réponse : Pour identifier un courant de fuite à la terre dans une installation monophasée, plusieurs méthodes techniques peuvent être utilisées. Lire plus
Quelles méthodes permettent de tester l'efficacité d'un filtre RFI intégré à un dispositif de protection ?
Dernière réponse : La performance d'un filtre RFI (Radio Frequency Interference), ou filtre anti-parasite, intégré à un dispositif de protection peut être évaluée en utilisant différentes méthodes de test qui mesurent... Lire plus
Quel est l'impact de la foudre sur les équipements électroniques, les systèmes téléphoniques et informatiques ?
Dernière réponse : La foudre est étudiée depuis de très longues années, suite à la découverte de Benjamin Franklin. Lire plus
Quelles sont les conséquences des surtensions causées par la foudre sur les installations électriques ?
Dernière réponse : L'incident dû à la foudre est relativement courant. Statistiquement, la part des dégâts causés par la foudre sur les équipements informatiques est loin... Lire plus
Face à des déclenchements intempestifs d'un différentiel, quel dispositif conseillez-vous pour limiter les courants de fuite PV ?
Dernière réponse : Bonjour, Nous sommes prestataires de services et ne répondons pas à votre besoin actuel; cependant si nos activités en accès difficiles et sécurisation des chutes... Lire plus
Comment intégrer la télésignalisation dans un système de parafoudres pour une surveillance efficace de l'état de l'équipement?
Dernière réponse : L'intégration de la télésignalisation dans un système de parafoudres permet une surveillance continue et efficace de l'état des dispositifs de protection contre les surtensions. Lire plus
Dans une installation avec paratonnerre, quelle est la capacité minimale de décharge (Iimp) recommandée pour un parafoudre afin de garantir une protection optimale?
Dernière réponse : Pour une installation avec paratonnerre : Le minimum requis selon la norme NFC 15100 est de 12,5 Ka (Iimp) mais cette valeur correspond plutôt à la solidité du parafoudre et... Lire plus