-Pour le suivi des filtres à charbon :
Pour le suivi du filtre je vous recommande de faire un piquage en amont de la tuyauterie en entrée du filtre et de mesurer avec un PID portatif ou pompe et tube Draeger . V
Il s’agit de suivre la valeur COVnmt en amont et aval de façon régulière- Si cette valeur est identique ou supérieur en aval à la valeur en amont au mois sur 4-5 jours, on peut considérer le filtre comme saturé.
Location de PID: mesure des COVnmt calibrée sur une molécule en C3-C4
RAE France : 830€ par mois (fiche technique jointe à cet email) prix indicatif en 2021
MX6 chez Gazdetect.com pour 300-400€/semaine- prix indicatif en 2021
Vente (en 2021/à titre indicatif) :
RAE : 7700€
Fisher : 3400€
Il s’agit à priori du même équipement, et d’après ce qu’un de nos clients a compris, il n’y a pas de différence entre le matériel de RAE et celui de Fisher
Option fourniture d’un appareillage de mesure FID VOC:
Ce matériel est recommandé par les instances gouvernementales.
location d’un Box 23,45K€/an et installation 8.2K€- test sur 1 an minimum puis engagement sur 5 ans
Remarques concernant VOC-BOX :
***** Délai de livraison standard : 12 semaines
***** Contrat de service à long terme nécessaire avec une période de location standard de 5 ans
***** Benelux, France & Allemagne : le loyer comprend l'entretien périodique (4x par an) via notre partenaire de service
***** Les frais de démarrage sont de 8.275 € (installation/mise en service incluant 1/2 journée de formation sur site + livraison Benelux, France & Allemagne)