A la recherche d'un bac de rétention pour cuve de 1000L de récupération d'eau sale de tribofinition de pièces en aluminium donc eau et particules d'aluminium. Que dit la norme pour la capacité de rétention? Faut-il impérativement 100% du volume de cuve?
Bonjour,
effectivement, la réglementation impose le stockage des eaux usées sur bac de rétention. Pour le stockage d'IBC de 1000L, le bac de rétention doit pouvoir récupérer au moins la totalité d'un IBC, soit 1000L. Si vous stockez 2 IBC ou plus sur le même bac de rétention, il vous faudra alors une rétention d'au moins 1000L, ou50% du total. .
En résumé:
- il faut 1000L de rétention pour 1 à 2 IBC de 1000L,
- il faut 1500L de rétention pour 3 IBC de 1000L,
- il faut 2000L de rétention pour 4 IBC de 1000L.
Je me permets de vous parler ici de ce que nous faisons: nous avons développé une solution qui permet l'évaporation des effluents aqueux, pendant leur stockage dans les les GRV/ IBC de 1000L. Ce produit, appelé ECOBANG, se présente comme un kit adaptable à la cuve. Vous pouvez me joindre par téléphone au 06 33 72 80 12 ou par email vento-sol(a)orange.fr pour avoir plus de détails.
De notre côté, nous aurons besoin de connaître la région dans laquelle vous êtes situés, les volumes annuels générés, et la composition de vos effluents.
Cordiales salutations,
Nicola Vento
Bonjour, A la recherche d'un bac de rétention pour cuve de 1000L. Il s'agit d'une cuve pour récupération d'eau sale de tribofinition de pièces en aluminium donc eau et particules d'aluminium. Que dit la norme pour la capacité de rétention? Faut-il impérativement 100% du volume de cuve? Merci