F.A.Q
Quelles sont les étapes pour configurer les seuils d'alerte sur le DRA/DLT afin d'optimiser la réactivité en zone à risque d'avalanche/coulées de boues ?
1 Réponse
Le 21/05/2024
Pour configurer les seuils d'alerte sur le Détecteur Routier d'Avalanche (DRA) de MYOTIS, deux méthodes sont possibles.
Localement, suivez ces étapes :
- Connectez-vous au module via un câble série et un ordinateur équipé d'un logiciel type Terminal/Motocross.
- Allez dans la section de configuration des paramètres du système.
- Déterminez les seuils d'alarme en fonction des données historiques et des études de risques d'avalanche/coulées de boues de la zone concernée.
- Paramétrez les seuils de détection pour chaque masselotte, sachant que vous pouvez gérer de 1 à 5 masselottes.
- Configurez les numéros de téléphone d'alarme et les protocoles de transmission en cas de déclenchement.
- Testez le système pour vérifier le bon fonctionnement des masselottes/capteurs et la chaine de transmission des alarmes
- Enregistrez et validez les configurations pour que le système soit opérationnel.
Il est également possible de paramètrer les alarmes à distance via SMS:
- Une commande SMS précisant le numéro du capteur permet de changer les seuils pour passer en alarme
- Une deuxième commande SMS permet d'ajouter ou de retirer un numéro de téléphone dans la liste d'envoi du SMS d'alarme
- Une troisème commande SMS permet de régler le protocole de transmissions des alarmes (activation d'un dispositif d'alarme local, envoi d'une trame radio, envoi de SMS...)
Le DRA est conçu pour une surveillance continue et fiable, avec une communication efficace en radio et GSM.
Produit(s) concerné(s) :
Informations :
Postée le : mardi 21 mai 2024
Partager cette question :
Questions sur le même sujet