Pour vérifier la fiabilité d'une sortie 4-20 mA sur un capteur de pression, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. Voici une explication technique détaillée des principales approches :
### 1. **Vérification avec un Multimètre de Précision**
- **Procédure** : Connectez un multimètre de précision en série avec la sortie 4-20 mA du capteur de pression. Assurez-vous que le multimètre est capable de mesurer le courant dans la plage de 4-20 mA avec une haute résolution et une faible incertitude.
- **Étapes** :
- Mettez le capteur sous différentes pressions connues.
- Notez le courant lu par le multimètre pour chaque pression appliquée.
- Comparez les valeurs mesurées avec les valeurs attendues calculées à partir de la courbe d'étalonnage du capteur.
### 2. **Utilisation d'un Simulateur de Processus**
- **Procédure** : Utilisez un simulateur de processus capable de générer des signaux de courant 4-20 mA. Connectez-le à l'afficheur ou au contrôleur qui reçoit le signal du capteur de pression.
- **Étapes** :
- Simulez différentes valeurs de courant (4, 8, 12, 16, 20 mA, etc.).
- Vérifiez que les valeurs affichées sur le contrôleur ou l'afficheur correspondent aux valeurs de pression attendues.
### 3. **Calibrateur de Boucle 4-20 mA**
- **Procédure** : Utilisez un calibrateur de boucle 4-20 mA pour vérifier et calibrer le capteur. Ces appareils peuvent à la fois mesurer et générer des signaux 4-20 mA.
- **Étapes** :
- Connectez le calibrateur en série avec le capteur.
- Calibrez le zéro (4 mA) et le span (20 mA) du capteur en appliquant des pressions connues et en ajustant les sorties correspondantes sur le calibrateur.
### 4. **Vérification par Comparaison avec une Référence**
- **Procédure** : Utilisez un capteur de pression de référence étalonné avec une sortie 4-20 mA pour comparer les lectures.
- **Étapes** :
- Connectez les deux capteurs au même système de mesure de pression.
- Comparez les sorties 4-20 mA des deux capteurs pour différentes valeurs de pression.
- Toute divergence significative pourrait indiquer un problème avec le capteur testé.
### Produits Recommandés pour Vérification :
- **PN3070** : Ce capteur de pression de ifm electronic avec une sortie analogique (4-20 mA) et un afficheur alphanumérique à 4 digits peut être utilisé pour vérifier la sortie 4-20 mA en comparant les valeurs affichées avec celles mesurées par un multimètre ou un calibrateur de boucle.
- **LoopView-i** : Cet indicateur de boucle 4-20 mA peut être inséré dans la boucle de courant pour vérifier les valeurs de courant générées par le capteur. Grâce à son excellente précision de 0,1% de la plage, il est idéal pour des vérifications précises.
- **PN3097** : Un autre capteur de ifm electronic, qui dispose également d'une sortie analogique (4-20 mA) et peut être utilisé dans les mêmes conditions de vérification.
En suivant ces méthodes et en utilisant les équipements appropriés, vous pouvez assurer la fiabilité et la précision des sorties 4-20 mA sur vos capteurs de pression.
### 1. **Vérification avec un Multimètre de Précision**
- **Procédure** : Connectez un multimètre de précision en série avec la sortie 4-20 mA du capteur de pression. Assurez-vous que le multimètre est capable de mesurer le courant dans la plage de 4-20 mA avec une haute résolution et une faible incertitude.
- **Étapes** :
- Mettez le capteur sous différentes pressions connues.
- Notez le courant lu par le multimètre pour chaque pression appliquée.
- Comparez les valeurs mesurées avec les valeurs attendues calculées à partir de la courbe d'étalonnage du capteur.
### 2. **Utilisation d'un Simulateur de Processus**
- **Procédure** : Utilisez un simulateur de processus capable de générer des signaux de courant 4-20 mA. Connectez-le à l'afficheur ou au contrôleur qui reçoit le signal du capteur de pression.
- **Étapes** :
- Simulez différentes valeurs de courant (4, 8, 12, 16, 20 mA, etc.).
- Vérifiez que les valeurs affichées sur le contrôleur ou l'afficheur correspondent aux valeurs de pression attendues.
### 3. **Calibrateur de Boucle 4-20 mA**
- **Procédure** : Utilisez un calibrateur de boucle 4-20 mA pour vérifier et calibrer le capteur. Ces appareils peuvent à la fois mesurer et générer des signaux 4-20 mA.
- **Étapes** :
- Connectez le calibrateur en série avec le capteur.
- Calibrez le zéro (4 mA) et le span (20 mA) du capteur en appliquant des pressions connues et en ajustant les sorties correspondantes sur le calibrateur.
### 4. **Vérification par Comparaison avec une Référence**
- **Procédure** : Utilisez un capteur de pression de référence étalonné avec une sortie 4-20 mA pour comparer les lectures.
- **Étapes** :
- Connectez les deux capteurs au même système de mesure de pression.
- Comparez les sorties 4-20 mA des deux capteurs pour différentes valeurs de pression.
- Toute divergence significative pourrait indiquer un problème avec le capteur testé.
### Produits Recommandés pour Vérification :
- **PN3070** : Ce capteur de pression de ifm electronic avec une sortie analogique (4-20 mA) et un afficheur alphanumérique à 4 digits peut être utilisé pour vérifier la sortie 4-20 mA en comparant les valeurs affichées avec celles mesurées par un multimètre ou un calibrateur de boucle.
- **LoopView-i** : Cet indicateur de boucle 4-20 mA peut être inséré dans la boucle de courant pour vérifier les valeurs de courant générées par le capteur. Grâce à son excellente précision de 0,1% de la plage, il est idéal pour des vérifications précises.
- **PN3097** : Un autre capteur de ifm electronic, qui dispose également d'une sortie analogique (4-20 mA) et peut être utilisé dans les mêmes conditions de vérification.
En suivant ces méthodes et en utilisant les équipements appropriés, vous pouvez assurer la fiabilité et la précision des sorties 4-20 mA sur vos capteurs de pression.
Domaine(s) concerné(s) :
Informations :
Postée le : mercredi 28 août 2024
Contenus cités dans les réponses
Partager cette question :
Questions sur le même sujet
Une question à été posée - Le 20/05/2019
Activités citées
Une question à été posée - Le 20/10/2023
Activités citées
Une question à été posée - Le 04/12/2023
Quelles sont les techniques de captage des capteurs de pression avec un exemple appliqué à la PPUIS?
Activités citées
Une question à été posée - Le 04/04/2022
Activités citées
Une question à été posée - Le 04/04/2023
Activités citées