Pour mesurer la résistance de terre dans un sol rocailleux à l'aide du C.A 6462, qui est un contrôleur de terre et de résistivité de Chauvin Arnoux, il est recommandé de suivre la méthode de la boucle de terre avec piquets. Voici les étapes à suivre :
- Identifiez un emplacement où les piquets de terre peuvent être enfoncés avec succès malgré la présence de roches. Si c'est impossible, l'utilisation d'une perceuse pour créer des trous dans le sol peut être nécessaire pour l'insertion des piquets.
- Insérez le piquet de mesure (auxiliaire) et le piquet de courant (auxiliaire) à une distance suffisante de la prise de terre à tester, tout en respectant la règle des distances proportionnelles afin d'éviter les influences des prises de terre voisines.
- Branchez les fils de mesure appropriés aux bornes du C.A 6462. Utilisez la fonction de génération de signal à 128 Hz pour minimiser les effets des courants erratiques pouvant être présents dans un environnement rocailleux.
- Effectuez la mesure en suivant les instructions du manuel de l'appareil. Le grand afficheur LCD rétro-éclairé facilitera la lecture des résultats.
- Interprétez les résultats en tenant compte des conditions spécifiques au terrain rocailleux, qui pourraient influencer la mesure de résistance de terre.
Il est également important de consulter la notice technique du C.A 6462 pour des instructions détaillées et des conseils spécifiques à la mesure dans des conditions de sol difficiles comme le rocailleux.