Quelle est la réglementation concernant la vidange et l'entretien du séparateur hydrocarbure sachant que le mien possède une alarme.
Bonjour
Suite à votre demande, la norme française NFP16-442, qui s'appuie sur la norme européenne EN 858, exige au minimum un écrémage tous les 6 mois et un curage tous les ans, en l'absence de moyens de contrôles.
Et il est recommandé de procéder à la vidange dès que le volume de boues atteint 50% de la capacité du débourbeur ou que la couche d'hydrocarbures a atteint 80% de la capcité de stockage des hydrocarbures.
Pour votre information, je vous transmets la notice d'exploitation de nos ouvrages.
Vous souhaitant bonne réception de ces informations et restant à votre entière disposition,
Bien cordialement