F.A.Q
Quelle est la procédure pour tester l'étanchéité des obturateurs FT005 sur des conduits de DN 350?
1 Réponse
Le 12/02/2024
Pour tester l'étanchéité des obturateurs FT005 sur des conduits de DN 350, veuillez suivre la procédure ci-dessous :
- Vérifier que le diamètre nominal de l'obturateur est adapté au diamètre du conduit (DN 350).
- Inspecter l'obturateur pour identifier d'éventuels dommages visibles avant utilisation.
- Positionner l'obturateur dans le conduit propre et s'assurer qu'il est bien centré.
- Connecter la source d'air à l'obturateur via les raccords rapides anti-corrosion.
- Gonfler l'obturateur jusqu'à la pression recommandée de 2,5 bar, en suivant les instructions de sécurité.
- Attendre quelques minutes pour permettre à l'obturateur de se stabiliser et vérifier l'absence de perte de pression.
- Inspecter visuellement et/ou utiliser un détecteur de fuite pour s'assurer que l'obturateur maintient l'étanchéité du conduit.
- Si l'étanchéité est confirmée, l'obturateur peut être laissé en place pour la durée nécessaire à l'opération.
- Après l'essai, relâcher lentement la pression et retirer l'obturateur du conduit.
Produit(s) concerné(s) :
Informations :
Postée le : lundi 12 février 2024
Partager cette question :