F.A.Q
Quel protocole utiliser pour tester l'intégrité des liaisons optiques avec le CA 6547?
1 Réponse
Le 27/05/2024
Bonjour et merci de nous faire confiance pour vos besoins en mesures électriques. Le CA 6547 est un outil incontournable pour s'assurer de l'intégrité des liaisons optiques. Pour tester ces liaisons, il est conseillé d'utiliser le protocole de mesure de résistance d'isolement. Voici les étapes à suivre :
- Assurez-vous que l'équipement à tester soit hors tension et correctement isolé du réseau électrique.
- Connectez le testeur aux conducteurs optiques en utilisant des cordons de mesure appropriés.
- Configurez le CA 6547 pour effectuer une mesure de résistance d'isolement à la tension adéquate pour votre application.
- Effectuez le test et analysez les résultats obtenus à l'écran avec des ratios de qualité tels que DAR, PI et DD.
- Utilisez la fonction de mémorisation pour un suivi détaillé ou le transfert des données si nécessaire.
Cette méthode vous permettra de détecter d'éventuels défauts d'isolement et garantir la sécurité de vos installations. Si vous avez besoin d'accompagnement ou de conseils supplémentaires pour l'utilisation de ce produit, notre équipe technique est toujours prête à vous assister.