Nous travaillons à côté de 3 élevages industriels avec un système de ventilation au pignon des 3 bâtiments (gros ventilateurs) qui donnent vers nos bureaux. Quelles solutions pourraient être envisagées pour atténuer la nuisance sonore ?
Bonjour,
Il existe des solutions de silencieux de ventilations que l'on installe en aval des ventilateurs pour réduire les nuisances.
Voir :
https://dbvib-ingenierie.com/produit/silencieux-de-ventilation/
Pierre LOQUES
p.loques@dbvib.com
Bonjour
plusieurs solutions de capotage existent, mais pour rester ou revenir dans les émergences admissibles par les normes en vigueur, il est conseillé d'entreprendre une étude acoustique selon les règles de l'art. N'hésitez pas à nous interroger au 06 25 35 64 50. Acoustika
Bonjour,
Avant toute chose, il est effectivement indispensable de réaliser un audit acoustique avec des mesures de bruit sur site, pour bien quantifier les nuisances sonores depuis vos bureaux, afin de dimensionner une solution technique et acoustique adaptée, avec une garantie de résultat d'abaissement sonore avant travaux.
N'hésitez pas à nous consulter, nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'informations ou devis.
Ci-après le détail de nos prestations et dernières réalisations:
Bien cordialement,
Isabelle DUCRET
Acoustique Consulting
TEL: 06 37 17 49 42
www.acoustiqueconsulting.com
Bonjour,
Il est nécessaire de faire appel à une société capable non seulement de mesurer et de faire une étude acoustique, mais également de dimensionner les équipements dont vous aurez besoin.
Vous pouvez me contacter au 06 14 59 27 12 ou par mail d.berrier@sim-engineering.com
Cdt
David BERRIER
Nous habitons à côté de 3 élevages industriels avec un système de ventilation au pignon des 3 bâtiments (gros ventilateurs) qui donnent vers notre maison d'habitation. Quelles solutions pourraient être envisagées pour atténuer la nuisance sonore ?