La micro station C-90Mb a-t-elle besoin d'une ventilation secondaire au niveau de la toiture ?
1 Réponse
Le 18/01/2023
Bonjour,
Oui. Le volume de stockage des boues doit être muni d'un système de ventilation conforme au NF DTU 64.1 et à l’arrêté technique, à savoir que les gaz de fermentation doivent être évacués par un système de ventilation muni d’un extracteur statique ou éolien situé au minimum à 0,40 mètre au-dessus du faîtage et à au moins 1 mètre de tout ouvrant et toute autre ventilation. Le tuyau d’air doit être au minimum de DN100.