Bonjour Mr,
du point de vue de la lois je ne sais pas mais d'un point de vue technique cela pause problème.
Effectivement, l'air se comprime c'est à dire que les molécule d'air sont capable de se deformer sous l'action de la pression, contrairement à l'eau qui est incompréssible.
En clair, le fait d'éprouver une tuyauterie à l'air necessitera une quantité beaucoup plus importante d'air par rapport à l'eau.
Voici un exemple :
si le volume de votre tuyauterie est de 50 litre et que vous l'éprouver à 2 bar, il vous faudra 100 litre d'air alors qu'il faudra seulement 50 litre d'eau pour la meme pression.
attention également au danger d'éprouver à l'air. En cas de rupture de la tuyauterie, un gaz comprimé fera beaucoup plus de dégat humain et matériel que si la tuyauterie contient de l'eau (pour la meme raison que évoqué ci-dessus, sur le volume contenue sous pression).
Ps: meme en éprouvant à l'eau, une petite quantité d'air pousse le liquide pour appliquer la pression. seulement cette quantité est si petite que sa compression est négligeable.
Autres questions sur le même sujet
Qu'est-ce qu'on appelle une pression d'épreuve?
Dernière réponse : Comme dit précédement, la pression d'épreuve est faite pour tester la résistance de l'ouvrage et son étanchéité. Lire plus
Quel diamètre de tuyauterie PVC choisir pour un écoulement gravitaire d'eau claire avec un débit de 40mètres cube?
Dernière réponse : Bonjour, Vous pouvez télécharger ce logiciel pour vous aider dans le dimensionnement de de tuyauteries et le calcul des pertes de charge : https://www.caspeo. Lire plus
Quelles solutions pour stocker les déchets d'origine hydrocarbure dans l'industrie avant de les transporter?
Dernière réponse : Bonjour, vous pouvez également les recycler et les revenndre pour ne pas polluer l'environnement. Nous proposons dépuis 50 ans des équipement mobiles de recyclages d'huiles... Lire plus
Quelle est la relation entre la pression P (en kPa) et le niveau h (en cm) dans une cuve de surface 1dm2 remplie d’eau ?
Dernière réponse : La relation entre la pression P (en kilopascals, kPa) au fond d'une cuve et le niveau h (en centimètres, cm) de l'eau dans cette cuve peut être déterminée par la formule de la pression hydrostatique,... Lire plus
Quel est le calcul pour établir la relation entre la pression P (en kPa) et le niveau h (en cm) dans une cuve de surface 1dm2 remplie d’eau?
Dernière réponse : Bonhjour, si je comprends bien votre question vous souhaitez mesurer le poids exercé parla colonne d’un liquide ? Lire plus
Quels sont les moyens de stockage temporaire et permanent des eaux de lavage (matériel, précaution a prendre...)?
Dernière réponse : SYMBIOSE TECHNOLOGIES propose des cuves de 5 à 1500 m3 pour de la location courte ou moyenne durée. Ces réservoirs peuvent être complétés par des... Lire plus
Pour une fosse ouverte qui renferme des effluents industriels (avec risque ATEX) potentiellement odorants existe-t-il un produit/dispositif qui pourrait être utilisé pour masquer les odeurs / éviter les émissions olfactives ?
Dernière réponse : Bonjour, vous nous avez sollicité et vous en remercions, Cependant nous ne pouvons adresser de réponse à ce besoin. Lire plus
Je dois faire le calcul de la perte de charge d'un tuyau cuivre 10 m de long et de 18 mm ext. Débit 2,5 m3:h de GAZ. Pouvez-vous m'aider? Comment faire?
Dernière réponse : Bonjour, Si cela peut vous aider, ci-joint une vidéo qui montre comment dimensionner un réseau d'écoulement de fluides et calculer les pertes de charge avec le logiciel... Lire plus
J'ai lu qu'un réseau PEHD soudé ne se corrodait pas... Aussi pourquoi n'utilise-t-on pas exclusivement ce type de techno? Quels sont les inconvénients d'un réseau PEHD soudé par rapport à la fonte ?
Dernière réponse : Il n'existe pas de matériau universel. Le PEHD souffre de limites techniques comme le diamètre, la pression, la résistance à la corosion chimique pour certains solvants,... Lire plus
Je cherche une cuve pour stocker de l'eau pour l'arrosage. Quel volume envisager pour 400 m2 environ?
Dernière réponse : bonjour nous pouvons vous proposer une citerne souple à la dimension que vous avez de disponible à cet endroit je vous laisse mes coordonnées 0676921645 stephane. Lire plus