Comment réinitialiser le compteur d'heures de fonctionnement des lampes UV dans un système de traitement de l'eau?
1 Réponse
Il y a 3 semaines
Bonjour,
Dans toutes nos installations UV nous mettons des compteurs d'heures sans remise à zéro.
En effet, l'efficacité des lampes UVc est garantie dans le temps (8000h, 12000h, 16000h, ...)
Ce temps doit donc être mesurable sans risque de remise à zéro...
Le service fournis par notre société est de vous alerter quand le temps est venu de changer les lampes.
Avantage MPC UV : Nos lampes sont garanties 8000 heures (soit 1 an de fonctionnement 24/7)
Vous pouvez nous contacter au 04.72.71.71.83 pour assurer le suivi de vos installations UVc.
Très cordialement
L'Equipe MPC UV
www.mpc-uv.com