Question
En cours de résolution
Comment régler la pression de tarage sur une soupape à diaphragme pilotée ?
1 Réponse
Le 03/06/2024
Pour régler la pression de tarage sur une soupape à diaphragme pilotée, il est nécessaire de suivre un protocole précis et d'employer des équipements adaptés pour garantir la précision et la sécurité du réglage. Voici une procédure générale, qui peut néanmoins varier en fonction du fabricant et du modèle précis de la soupape :
1. Préparation :
- Assurez-vous que la soupape soit hors service et dépressurisée.
- Acquérir un manomètre de précision compatible avec la plage de pression de la soupape.
- Prévoir un moyen de pressurisation pour le système (compresseur, pompe manuelle, etc.).
2. Accès au mécanisme de réglage :
- Localisez le mécanisme de réglage de la soupape. Sur certains modèles comme la série PM/(D)S de PROTEGO®, cela peut impliquer de retirer un capuchon ou une plaque de protection.
3. Connexion du manomètre de précision :
- Connectez le manomètre à la prise prévue à cet effet sur la soupape ou le système.
4. Pressurisation du système :
- Appliquez de la pression au système lentement et progressivement à l'aide de la source de pressurisation.
5. Réglage de la pression de tarage :
- Observez la pression affichée sur le manomètre.
- Ajustez la pression de tarage en tournant la vis ou le bouton de réglage sur le pilote de la soupape. Sur certains modèles, cela peut nécessiter l'utilisation de clés spéciales ou d'outils.
- Tourner dans le sens horaire pour augmenter la pression de tarage, et dans le sens anti-horaire pour la diminuer.
- Il est essentiel de procéder par petits incrémentiels pour éviter tout dépassement de la pression souhaitée.
6. Vérification du réglage :
- Une fois la pression réglée, relâchez la pression dans le système et laissez la soupape se fermer.
- Réappliquez la pression pour vérifier que la soupape s'ouvre à la pression de tarage réglée précédemment.
- Répétez le processus de réglage si nécessaire pour affiner la pression de tarage.
7. Remise en état de service :
- Une fois que le réglage est correct, assurez-vous de remettre en place tous les capuchons ou plaques de protection.
- Assurez-vous que tous les raccords et connexions sont sécurisés.
8. Documentation :
- Enregistrez les valeurs de réglage et toute autre mesure importante dans le journal de maintenance de la soupape ou le système de gestion de la sécurité.
Il est fortement recommandé de consulter le manuel d'utilisation ou les instructions fournies par le fabricateur pour les spécifications et les recommandations détaillées sur la façon de régler la pression de tarage sur la soupape à diaphragme pilotée spécifique. De plus, le processus de réglage doit être réalisé par du personnel qualifié et formé, car une mauvaise manipulation peut affecter la performance de la soupape et compromettre la sécurité du système.
Des produits comme la soupape de sécurité à membrane pilotée PM/(D)S de PROTEGO® ou la soupape de sécurité à membrane pilotée PROTEGO® VN-A-PCPM peuvent être équipés de mécanismes de réglage de la pression de tarage, et il est essentiel de se référer à leurs manuels techniques pour une procédure précise.
1. Préparation :
- Assurez-vous que la soupape soit hors service et dépressurisée.
- Acquérir un manomètre de précision compatible avec la plage de pression de la soupape.
- Prévoir un moyen de pressurisation pour le système (compresseur, pompe manuelle, etc.).
2. Accès au mécanisme de réglage :
- Localisez le mécanisme de réglage de la soupape. Sur certains modèles comme la série PM/(D)S de PROTEGO®, cela peut impliquer de retirer un capuchon ou une plaque de protection.
3. Connexion du manomètre de précision :
- Connectez le manomètre à la prise prévue à cet effet sur la soupape ou le système.
4. Pressurisation du système :
- Appliquez de la pression au système lentement et progressivement à l'aide de la source de pressurisation.
5. Réglage de la pression de tarage :
- Observez la pression affichée sur le manomètre.
- Ajustez la pression de tarage en tournant la vis ou le bouton de réglage sur le pilote de la soupape. Sur certains modèles, cela peut nécessiter l'utilisation de clés spéciales ou d'outils.
- Tourner dans le sens horaire pour augmenter la pression de tarage, et dans le sens anti-horaire pour la diminuer.
- Il est essentiel de procéder par petits incrémentiels pour éviter tout dépassement de la pression souhaitée.
6. Vérification du réglage :
- Une fois la pression réglée, relâchez la pression dans le système et laissez la soupape se fermer.
- Réappliquez la pression pour vérifier que la soupape s'ouvre à la pression de tarage réglée précédemment.
- Répétez le processus de réglage si nécessaire pour affiner la pression de tarage.
7. Remise en état de service :
- Une fois que le réglage est correct, assurez-vous de remettre en place tous les capuchons ou plaques de protection.
- Assurez-vous que tous les raccords et connexions sont sécurisés.
8. Documentation :
- Enregistrez les valeurs de réglage et toute autre mesure importante dans le journal de maintenance de la soupape ou le système de gestion de la sécurité.
Il est fortement recommandé de consulter le manuel d'utilisation ou les instructions fournies par le fabricateur pour les spécifications et les recommandations détaillées sur la façon de régler la pression de tarage sur la soupape à diaphragme pilotée spécifique. De plus, le processus de réglage doit être réalisé par du personnel qualifié et formé, car une mauvaise manipulation peut affecter la performance de la soupape et compromettre la sécurité du système.
Des produits comme la soupape de sécurité à membrane pilotée PM/(D)S de PROTEGO® ou la soupape de sécurité à membrane pilotée PROTEGO® VN-A-PCPM peuvent être équipés de mécanismes de réglage de la pression de tarage, et il est essentiel de se référer à leurs manuels techniques pour une procédure précise.
Domaine(s) concerné(s) :
Informations :
Postée le : vendredi 17 mai 2024
Contenus cités dans les réponses
Partager cette question :
Questions sur le même sujet
Une question à été posée - Il y a 3 semaines
Activités citées
Une question à été posée - Le 13/06/2024
Activités citées
Une question à été posée - Hier à 12:00
Activités citées
Une question à été posée - Le 11/09/2024
Activités citées
Une question à été posée - Le 09/09/2024
Activités citées
Une question à été posée - Le 20/11/2024
Activités citées