Comment détecter et mesurer une surpression au-delà de la plage nominale d'un capteur ?
Bonjour grace au mouchard qui existe sur les transmetteurs de pression ou grace à un manometre à aiguille suiveuse à maxima Cordialement Max FOSSEY KROHNE
Bonjour,
Les transmetteurs de pression 4-20mA ont souvent ce qu'on appelle une valeur de repli. En cas de surpression, le capteur se met à une valeur de courant fixe, par exemple 23mA permettant de signifier au système qu'un évènement hors plage de mesure est survenu.
En revanche, cela ne permet pas de connaitre la valeur de surpression. Une expertise mécanique peut parfois donner plus d'informations. On sait généralement à quel niveau se produit une détérioration mécanique de la cellule et cela permet donc d'avoir un ordre de grandeur de la pression "vue" par le capteur.
Cordialement.
Nicolas COPSIDIS - Responsable Produits Georgin