Comment calculer le signal de sortie en mA d'un capteur transmetteur de pression calibré pour des pressions spécifiques?
1 Réponse

Pour calculer le signal de sortie en mA d'un capteur transmetteur de pression, d'abord, identifiez la plage de mesure du capteur (par ex. 0-100 psi) et la plage de sortie correspondante (habituellement 4-20 mA). Utilisez la formule suivante pour convertir une pression donnée en un signal mA :
Signal mA = [(Pression mesurée - Pression minimale) / (Pression maximale - Pression minimale)] * (Signal mA max - Signal mA min) + Signal mA min
Par exemple, pour une pression de 50 psi avec une plage de 0-100 psi et une sortie 4-20 mA :
Signal mA = [(50 - 0) / (100 - 0)] * (20 - 4) + 4 = 12 mA
Pour assurer une précision optimale, envisagez d'utiliser un module tel que le Z-8AI, qui offre une isolation galvanique et une conversion fiable des signaux analogiques en numérique via le protocole Modbus RTU. Cela garantit une intégration fluide dans les systèmes de contrôle et une lecture précise des valeurs transmises.
Signal mA = [(Pression mesurée - Pression minimale) / (Pression maximale - Pression minimale)] * (Signal mA max - Signal mA min) + Signal mA min
Par exemple, pour une pression de 50 psi avec une plage de 0-100 psi et une sortie 4-20 mA :
Signal mA = [(50 - 0) / (100 - 0)] * (20 - 4) + 4 = 12 mA
Pour assurer une précision optimale, envisagez d'utiliser un module tel que le Z-8AI, qui offre une isolation galvanique et une conversion fiable des signaux analogiques en numérique via le protocole Modbus RTU. Cela garantit une intégration fluide dans les systèmes de contrôle et une lecture précise des valeurs transmises.
Produits cités
Domaine(s) concerné(s) :
Informations :
Postée le : mardi 14 janvier 2025
Test Technicien Instrumentation:
1. De quoi est compose un automate programmable standard ?
2. Quel est le principe d'un thermocouple (Tc) ? Dorner 3 types de Tc les plus utilisés.
3/ Dans une chaîne de mesure, quel est le rôle d'un transmetteur ?
4/ Definir les paramètres suivant d'un instrument de mesure:
- Linearite
- Fidelite
5/ Soit un Capteur Transmetteur de pressión, calibré comme suit :
Plage de variation de la pression : 10 à 70 bars
Plage de variation du signal de sortie : 4 à 20 mA (signal courant)
Quelle est la valeur du signal de sortie en mA, quand la pression prend les valeurs suivantes: 10 bars, 70 bars et 55 bars
6/ Définir les parametres suivant d'un instrument de mesure:
- Etendue de mesure
- Résolution
7/ Citer la difference entre une boucle de régulation PID et une boucle de régulation PD.
8/ Donner la définition d'un DCS.
9/ Donner la définition d'un automata programmable industriel (API) et quelle les differents types des signaux entrées/sorties?
10/ Quelle est la différence entre un capteur et un transmetteur? (2 pts)
Contenus cités dans les réponses
Partager cette question :
Questions sur le même sujet
Une question à été posée - Le 15/07/2024
Activités citées
Une question à été posée - Il y a 1 semaine
Activités citées
Une question à été posée - Le 23/12/2024
Activités citées
Une question à été posée - Le 17/12/2024
Activités citées
Une question à été posée - Le 14/10/2024
Activités citées